主题:三菱Q61p过压会烧什么?
点击:1550 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
a749930642
大师们,想请教一下三菱Q61P过电压一般会烧坏什么东西,拆开看了一下,发现保险丝断了和一个V10471U烧坏,不知道还有什么坏的。
19-01-10 16:59
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这电源模块,输入电压范围AC110-240V,接入的超过这范围了?
没拆过里面看过,只是用过好多。
19-01-10 17:09
2楼
编辑
引用
管理
a749930642
有个兄弟把线搞错了接380V进去了,现在又等着用我都不知道怎么整。
19-01-10 17:25
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看到的,量得到的坏的换了,单独上电试试就知道,上电前最好串接灯泡防短路
19-01-10 17:33
4楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
有时整流桥也会被烧坏,急用的话可以买一个24
v/5v开关电源应急。
19-01-10 18:11
5楼
编辑
引用
管理
a749930642
24V/5V开关电源?那到底是几伏?
19-01-10 18:59
6楼
编辑
引用
管理
a749930642
19-01-10 19:02
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
高压输入后烧了,具体哪些元器件烧坏是不一定的;
19-01-10 19:02
8楼
编辑
引用
管理
1143158441
换吧
19-01-10 19:09
9楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
压敏电阻,整流桥,开关管,及电源模块老都有可能坏