你在程序里用个D替换掉K11,触摸屏上在做一个D的修改元件。
K是常数,触摸屏寻址都寻不到怎么改
19-01-10 08:10
呵呵;如果是手持编程器,可以修改;
在屏上除非你屏本身带手持编程器的功能,否则请使用内部寄存器来代替你使用的常数;
19-01-10 08:25
K11是1个十进制的常量,你需要一个变量来替代,比如D100,当然需要是程序里没有使用到的
19-01-10 08:34
这个是死程序,修不修改意义不大。如果要修改,再装一个触摸屏,什么解决了。
19-01-10 08:39
k11可以用一个D,比如D5代替吗?如果可以,我就能在触摸屏进行修改,根据需要。
19-01-10 09:00
可以修改D的值。
19-01-10 09:17
触摸屏修改不了plc里的常量。楼主需要了解一下什么是常量什么是变量的区别。
19-01-10 11:01

引用 wajjan 在 2019/1/10 9:00:49 发言【内容省略】

可以不过要注意用掉电保持型寄存器,要不PLC断电数据就变成0了。
19-01-10 14:05
理解原理就知道了。