主题:西门子变频器报A090/可以手动不能自动

点击:1433 回复:3

西门子变频器5.5千瓦,440。西门子变频器报A090/可以手动不能自动!求解!15273223019
19-01-09 09:52
是报A0910故障!是电源5V的控制电源出了问题吗!
19-01-13 00:06
西门子的东西多上上官网会有很多收获的
官网给的意见
常见原因
1.    变频器进线电压持续偏高
2.    电机被拖动,处于连续发电状态
3.    大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短
4.    与F0002过电压故障同时出现
常见处理办法
1.    用万用表测量变频器进线电压,如果电压持续偏高,请查找原因,看是否可以调整供电变压器抽头以降低供电电压
2.    手动设置Vdc_max控制器投入阈值。设置P1254=0(禁止Vdc_max控制器投入阈值自动检测),增大P0210(供电电压有效值)为实际供电电压值
3.    大惯量负载增大斜坡下降时间P1121
4.    如果有制动电阻,设置P1240=0,禁止Vdc_max控制器
5.    如果A0910与F0002同时出现,请参考F0002的解决方法
附件:
[本地下载]
19-01-13 05:57
多谢了!!!!!!