常见原因
1. 变频器进线电压持续偏高
2. 电机被拖动,处于连续发电状态
3. 大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短
4. 与F0002过电压故障同时出现
常见处理办法
1. 用万用表测量变频器进线电压,如果电压持续偏高,请查找原因,看是否可以调整供电变压器抽头以降低供电电压
2. 手动设置Vdc_max控制器投入阈值。设置P1254=0(禁止Vdc_max控制器投入阈值自动检测),增大P0210(供电电压有效值)为实际供电电压值
3. 大惯量负载增大斜坡下降时间P1121
4. 如果有制动电阻,设置P1240=0,禁止Vdc_max控制器
5. 如果A0910与F0002同时出现,请参考F0002的解决方法