主题:【话题】三相电压异常(20190109)

点击:1530 回复:25

5楼的有道理!
测量时负载量有多大?
如果是空载的时候测出的数据那么检查一下线缆和设备的接线。
19-01-09 14:21
缺相了,分别检查开关,接触器,热继电器,电机。
最后修改:2019/1/9 16:21:04
19-01-09 16:20
不缺相,电机三相内阻平衡
19-01-09 17:12

引用 ziege 在 2019/1/9 17:12:42 发言【内容省略】

              抛开电动机用三个一千瓦碘钨灯管星接,用电线短接有故障的接触器,热继电器比较电流,电压,照度测试会一目了然。
最后修改:2019/1/9 17:42:38
19-01-09 17:25
拆掉负载量热继电器。
19-01-09 18:22

引用 ziege 在 2019/1/9 13:37:12 发言【内容省略】

这是一个小风机啊 ,还以为是个大风机。一相的电流都是“0”了,电机有一相接地了吧。直接换个其他的电机接上试试
19-01-09 19:14
电机还能用不,三相差别这么大
19-01-09 19:59
明显缺相,如果空开没问题,那就是线路上有断点,或者是线断了,但还剩一二根线连着,所以在使用时没有电,但取下负载后又有了。
19-01-09 20:22
空开,线缆接头接触不良,静态时电压正常,起动电机由于电流过大,故障显现。
19-01-09 20:38
根据楼主的描述,很明显是线的问题,再启动多几次,断点就会由于承受不了大的电流冲击烧断,就会很明显的缺相了,看看电力线吧,应该是线存在压伤了
19-01-09 21:19