登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相电压异常(20190109)

点击:1530 回复:25

负载为AC380V风机,空开上端下端三相电压平衡,但风机接线点位置三相电压不平衡,偏差很大,请问这是什么原因???
最后修改:2019/1/10 9:22:59
19-01-09 09:49

引用 ziege 在 2019/1/9 9:49:11 发言【内容省略】

运行时候空开上下端电压都是平衡的,但风机接线点三相电压不平衡,停机时风机三相电压平衡;很奇怪啊!!!
19-01-09 09:50

引用 ziege 在 2019/1/9 9:50:49 发言【内容省略】

不奇怪 ,, 我也遇到这种情况,很多次,最后分析基本是电网问题,但要排除接触器,热继电器虚接的嫌疑。几千瓦到一百多千瓦负载类按比例都存在这种可能。
19-01-09 10:19
长期运行过程中会烧坏器件或设备不???
19-01-09 10:28
偏差到底有多大,还有三相电流有多大偏差
19-01-09 11:01
如果你带载时测量,空开上下口都没问题,但电机接口不平衡,显然是空开没问题!那么就是空开到电机的线有问题。换这条线试试。你说停机时三相电压正常,那是因为没有电流消耗了。电源脱离负载,你是测不出来的。原因有可能:一、电线存在问题。二、负载接线不实!或线鼻子虚接。当你接入负载时,部分电压或电流被接触不好的地方消耗掉了!
最后修改:2019/1/9 11:10:51
19-01-09 11:09
换棵线试一试,如果条件具备的话。
还有一点我不明白,你都停机了,风机电机怎么会有电压?
难道是你后面有调节风量的设备?负载变化引起??最好说的详细一些,便于故障分析!
19-01-09 12:23
运行时三相电流和电压测量值分别是多少?有数据再分析好点。
19-01-09 13:28
运行时,风机端三相电压450  410  240 ,电流2.5  1.6  0
19-01-09 13:37
这样可能是电缆有虚接,查查电缆有没有异常鼓包或破裂的地方。
19-01-09 13:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯