主题:处理模拟量配电内部的线需要用屏蔽线吗?
点击:4492 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
配电盘上没有变频器。
处理模拟量配电内部的线需要用屏蔽线吗?
端子排到变送器的用屏蔽线,配电盘内部的呢?
19-01-07 13:58
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我自己的的原则是:信号线,柜内双绞,柜外屏蔽。针对弱电信号线的布线原则。
19-01-07 14:16
2楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
柜内双绞线放到线槽里面吗?
19-01-07 15:01
3楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
只找到这这一种,可以吗?
19-01-07 15:29
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
让我想到老家的灯泡线了
19-01-07 15:50
5楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
淘宝都是带屏蔽层的,双绞线就找到这一种,版主发个链接看看
19-01-07 16:02
6楼
编辑
引用
管理
711022027
我不知道楼主为什么纠结,是成本吗?柜外屏蔽线肯定比柜内用量大,屏蔽线整卷买,难道要为柜内的几米双绞线买整卷双绞线吗?
19-01-07 16:03
7楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
带屏蔽层的粗,怕线槽放不下,有20对啊。
19-01-07 16:04
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
我可以说我就用网线吗?
19-01-07 16:10
9楼
编辑
引用
管理
李东泽
从模拟量出来的线,到变频器,我都是选择双绞屏蔽线
19-01-07 17:34