主题:大家分析一下啥情况?

点击:1163 回复:16

给用户做了一个直流24伏的电动窗控制箱
按图一不好使。电动窗有两根引线。靠改变极性完成开关。开窗过程中改变电源极性,还处在开窗过程中,同理关窗过程中,改变供电级性后还处在关窗过程中。
附件 IMG_20190104_224645.jpg
    联系厂家 又是个没名无联系方式,
附件 mmexport1546615373983.jpg
按图二用两只接触器好使了,真奇怪?
附件 IMG_20190104_224655.jpg
附件 IMG_20190105_132335.jpg
最后修改:2019/1/5 13:26:53
19-01-04 23:24
一号图没有停止位置。
最后修改:2019/1/5 0:58:35
19-01-05 00:57
这点电机脑子不灵活,反应不了那么快!
19-01-05 06:45
这种就应该用西门子产品logo可以完成
19-01-05 06:52
换向间隔太短!
19-01-05 07:07
应该要加限位的吧
19-01-05 08:55
小儿科的东西,很好搞,没事了玩玩也挺好,哈哈
19-01-05 10:57
限位,互锁,停止.弄得太复杂.
19-01-05 13:13
这个不可靠,无限位
19-01-05 20:01
图1的km吸合正转,不吸反转吗,切换卩极性后应该用表打一下,看电源切忑来没
19-01-05 20:23

上一页下一页