主题:三菱plc FX3U与FX2N的程序可以互换吗?

点击:16992 回复:27

729893889@qq.com万分感谢
19-01-03 11:06

引用 729893889 在 2019/1/3 11:06:10 发言【内容省略】

附件 微信截图_20190103114140.jpg
已发送,注意查收
19-01-03 11:42

引用 jint 在 2019/1/3 10:47:50 发言【内容省略】

附件 微信截图_20190103114604.jpg
上传不了,附件太大了。表情
19-01-03 11:47
报文格式有点像Modbus RTU?!
19-01-03 11:54
最好手打,有些特殊的指令可能要改动
19-01-04 15:00

引用 jint 在 2019/1/3 10:47:50 发言【内容省略】

大婶啊,三菱官网资料全部可以下载的啊!
你肯定是没有找到官网而是进了那些李鬼网站之类了
19-01-04 16:07
2N换成3U可以直接用,如果3U换成2N的可能需要改动
19-01-04 17:15
FX3U有些指令是FX2N没有的;另外寄存器、特殊继电器也有不一样的;