主题:三菱PLC与变频器485通讯问题

点击:7204 回复:29

三菱专用协议有专门的指令吧
19-01-04 18:05

引用 Sony1999 在 2019/1/4 18:04:58 发言【内容省略】

看了你的程序设置不是Modbus RTU!建议用Modbus RTU协议!
19-01-05 14:03
没有站号
19-01-05 15:22
D11,D12你都写的是H30/H30,写给谁
19-01-05 15:23
站号设的是0啊
19-01-05 16:06
如果不设站号,你可以用广播的方式写,设了站号就要指定站号,不然变频器怎么知道你是写给它的
19-01-05 16:43
写频率有个指令的,你看一下手册,ENQ+站号+写频率RAM指令(或者EPROM指令)+频率,你还要将变频器的频率指令权设置成通讯,我手边没有三菱变频器的手册,记得不是很清楚了
最后修改:2019/1/5 16:51:47
19-01-05 16:50
能正常读取频率 我就没有过多纠结这个站号  我一会改成1去试试
19-01-05 16:51
我最近也在学习三菱plc控制通讯方式三菱变频器,也用rs指令,或许可以交流下,按你所讲,是已经可以开停变频器,可以读取变频器频率,只是不能写入变频器频率,是吗。
19-01-05 17:14
变频器开停控制用A1格式,读取频率用B格式
写入频率用A格式,看到程序写频率部分的寄存器,D10--D15(ENQ,站号、代码、等待),D20--D21(总和校验)没什么问题,但没有D16--D19(数据),该数据就是你需要写入的变频器频率,但要转换为ASCII码发送。
19-01-05 17:35

上一页 下一页