主题:求助台达变频器故障
点击:1216 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
戈壁滩
我有一台台达vfd550cp43s-21变频器拖动的是一台风机,最近偶尔出现故障,故障记录频率44,我设定的频率就是44,电流8.31,电压293.9,bus电压519.2,怎么回事。
18-12-29 08:29
1楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
跳的什么故障,电流这么小,55KW你带多大的风机啊
18-12-29 09:26
2楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
就是自己突然不转了,带的是8号半的高压风机,配55千瓦电机
18-12-29 09:33
3楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
断电再启动又好了,哪位大神给指导一下
18-12-29 09:34
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
目前显示电流与实测电流对的上吗
18-12-29 09:42
5楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
没有抓住,工人反映没有风,管道也没有堵,然后重启一下变频器电源就又好了
18-12-29 11:03
6楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
我说的是目前啊,现在测量的电流值和面板显示的电流值相差大吗?
18-12-29 12:13
7楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
哦,电流相差不大啊
18-12-29 14:58
8楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
是0H2故障,是什么意思
18-12-29 15:57
9楼
编辑
引用
管理
专业维修变频
oH2变频器内部温度过高,检查散热风扇有木有问题