登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:模拟量电流信号为什么要取4-20mA
点击:67965 回复:96
楼主
编辑
引用
管理
一窍不通
什么时候用0-20mA的信号呢,他们有什么区别呢?
05-08-06 00:37
1楼
编辑
引用
管理
一窍不通
怎么没有人理我?
05-08-07 20:55
2楼
编辑
引用
管理
qx9815
这个问题我也想知道为什么!!!
05-08-08 08:12
3楼
编辑
引用
管理
dixinke
0~20mA是个标准,是用于以前的II型仪表的,对应的电压信号是0~10V的。
因为这种信号有一个明显的致命的弊端,所以现在使用4~20mA的标准,即III型仪表的信号输出标准,对应的电压信号是1~5V。
这是工业使用的标准,所谓标准就是前人吃药吃多了,总结出来的东东,等你吃够药了,也可以出标准了。
05-08-08 09:46
4楼
编辑
引用
管理
一窍不通
谢谢dixinke 的答复。你说0~20mA这种信号有一个明显的致命的弊端,不知是什么?能说详细一些吗?再次表示感谢!
05-08-08 23:54
5楼
编辑
引用
管理
孔庆建
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分
brain@syslink.com.cn
最后修改:
2005-8-12 17:32:10
05-08-12 17:29
6楼
编辑
引用
管理
lnf522
引用
孔庆建
在 2005-8-12 17:29:00 发言
【内容省略】
05-08-12 20:05
7楼
编辑
引用
管理
leicheng
当回路电流小于4mA时,表示回路故障
05-08-13 09:38
8楼
编辑
引用
管理
一窍不通
谢谢各位:
我觉得很有道理。不过我还是没完全明白,如果取电压信号时为什么用0-10v而不用4-10v呢?
05-08-13 20:39
9楼
编辑
引用
管理
litianxi
引用
一窍不通
在 2005-8-13 20:39:00 发言
【内容省略】
电压信号是1--5V
05-08-13 21:11
上一页
下一页
工控新闻
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
工业操作系统联盟正式成立,东土鸿道生态加速构建
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
ADI收购了一家FPGA公司
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
更多新闻资讯