登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟量电流信号为什么要取4-20mA

点击:67956 回复:96

什么时候用0-20mA的信号呢,他们有什么区别呢?
05-08-06 00:37
表情怎么没有人理我?
05-08-07 20:55
这个问题我也想知道为什么!!!
05-08-08 08:12
0~20mA是个标准,是用于以前的II型仪表的,对应的电压信号是0~10V的。
因为这种信号有一个明显的致命的弊端,所以现在使用4~20mA的标准,即III型仪表的信号输出标准,对应的电压信号是1~5V。
这是工业使用的标准,所谓标准就是前人吃药吃多了,总结出来的东东,等你吃够药了,也可以出标准了。
05-08-08 09:46
谢谢dixinke 的答复。你说0~20mA这种信号有一个明显的致命的弊端,不知是什么?能说详细一些吗?再次表示感谢!
05-08-08 23:54
它的致命的地方是系统对0~20mA的信号的最小量程0mA和故障信号无法区分
brain@syslink.com.cn
最后修改:2005-8-12 17:32:10
05-08-12 17:29

引用 孔庆建 在 2005-8-12 17:29:00 发言【内容省略】

05-08-12 20:05
当回路电流小于4mA时,表示回路故障
05-08-13 09:38
谢谢各位:
我觉得很有道理。不过我还是没完全明白,如果取电压信号时为什么用0-10v而不用4-10v呢?
表情表情表情表情表情
05-08-13 20:39

引用 一窍不通 在 2005-8-13 20:39:00 发言【内容省略】

电压信号是1--5V
05-08-13 21:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯