1.问题描述
神华集团下属某煤矿为了提高功率因数,在现场所有电机供电侧均采取了就地无功补偿措施,而且是自动投切装置,现场功率因数非常高,达到了0.97,也得到了电力公司奖励,但也出现了非常严重的问题:供电变压器发生了一年多次损坏事故,企业在很长一段时间内没有好的方法发现、分析和解决问题。经联福禄克人员在现场进行电能质量监测和分析后,得到测量结果并对于事故的原因分析如下:
2. 测试方法
? 使用FLUKE电能质量分析仪F435连接于低压配电设备的进线端利用F435自带电池对435持续供电,连续检测时间约为5个小时,企业取出仪器上的U盘,导出数据
3. 测试结果:监测并记录到频繁的瞬态过电压现象
记录到了瞬态过电压的现象,额定电压瞬态过电压高达736V. 200V 高出正常值 。监测数据表明该电压频繁出现,而出现一次瞬态过电压就会冲击一次变压绕组线圈,频繁出现瞬态过电压就会导致绕组线圈出现电火花腐蚀,最终导致线圈烧毁,变压器损坏,通过事后现场检查,证明了测试数据分析的准确性。
4. 问题的原因:
企业增设了按负载工况自动投切的电容组无功补偿,由于电容器频繁启动,导致了过电压和瞬态电压等象。这些电能质量问题对设备正常运行造成了干扰。
5. 给企业的建议:
功率因数是为了降低无功功率造成的线路损耗低能耗,避免电能浪费十分必要,但企业在什么地方安装无功补偿装置,采取什么方式,需要考虑的是本身企业内线路损耗,总体来说在总进线端安装无功即可。
企业功率因数补偿到什么程度,怎么补偿,需要考虑现场设备,对平时企业功耗,以及补偿投运前后电压质量。进行定期测量,查看是否有潜在问题:过电压,瞬态电压等现象,而采取相关措施。
6. 客户证词:
“福禄克的专业工程师的造访终于解决了多日困扰我的用的仪器,得到测试和专业分析并不复杂,能质量测试加入到维护流程中。希望今后能多参加福禄克的专题讲座,让更多的同事学习到电能质量的专业知识。”
―― ***公司 部门工程
最后修改:2018/12/26 17:32:05