主题:转矩控制
点击:3064 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
用三菱FX3U-1PG定位模块控制松下A6的伺服电机,要求是转矩控制模式,请问转矩控制模式编程的时候和定位控制模式的一样吗?驱动器上要接哪些线?谢谢
18-12-25 19:06
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
转矩模式那就不需要定位模块发脉冲控制了,转矩模式通常是通过模拟量控制。
18-12-25 19:46
2楼
编辑
引用
管理
hr5878
有程序吗?能截图或者发来参考一下吗?美做过转矩控制
18-12-25 20:43
3楼
编辑
引用
管理
hr5878
三菱FX3U-1PG定位模块控制松下A6的伺服电机,控制模式位转矩控制模式,请问驱动器上要接哪些线,用哪些指令触发电机转动?需要加AD/DA模块吗?还是说在驱动器上参数设置为转矩控制模式后,只需供电电机就能转动了?求指教,谢谢
最后修改:
2018/12/25 20:52:34
18-12-25 20:50
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
转矩控制的接线要看驱动器手册,主要是将PLC的模拟量输出接到驱动器。
PLC没有特别的指令,只要输出模拟量就可以。
18-12-25 22:19
5楼
编辑
引用
管理
sgx
多年没回贴了,转矩控制就没必要用位置模块了。1,设置好伺服的控制模式;2,人机设定转矩限制的参数,如速度,转矩等,然后传给伺服;3,如果转矩到达转矩限制信号会有输出,或零速检测会为0.(这两种方式你的明白?)
18-12-26 07:50
6楼
编辑
引用
管理
276438265
驱动器上要接哪些线,驱动器手册上都会有不同控制模式的接线范例的。
然后3UPLC加DA模块,按照驱动器手册上的模拟量输入和转矩输出的比列输出模拟量值。
18-12-26 08:26
7楼
编辑
引用
管理
hr5878
如图,21/21,48/49,23/24,要接哪里啊?
18-12-26 10:37
8楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
21/21,48/49,23/24这个是分频输出。不是输入。转矩模式跟速度模式差不多。不需要发脉冲。把伺服设置成转矩模式,不同的转矩对应不同的速度。
18-12-26 11:29
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
转矩控制用什么1PG;这是脉冲定位用的;
18-12-26 14:07