主题:pc929过流保护原理

点击:2135 回复:12

问一下各位老师 此处929的过流保护原理是什么?九脚的igbt检测电压从那个地方来的?怎么跟别的不一样,日立sj300-5.5kw
附件 Screenshot_2018-12-24-10-13-48.jpg
18-12-24 16:12
降压 钳位保护,软关断技术请上网查相关资料或查看有关书籍。
18-12-24 18:30
上网看的电路与这个不一样想不明白
18-12-24 22:12
二极管画反了一个
18-12-25 06:44

引用 华泰BPxhPZmO 在 2018/12/25 6:44:07 发言【内容省略】

没反那个是稳压管
18-12-25 07:43

引用 1062600531 在 2018/12/24 22:12:37 发言【内容省略】

贴一张看看怎么不一样
18-12-25 07:44
大哥们是哪个管?能不能详细讲解下 谢谢
18-12-25 18:34

引用 kazefsh 在 2018/12/25 7:44:20 发言【内容省略】

附件 Screenshot_2018-12-25-18-37-55.jpg
这个图中检测使用的电源来自驱动电源的正极而上图没有电源
18-12-25 19:22

引用 1062600531 在 2018/12/25 19:22:06 发言【内容省略】

你贴的也一样呀VU+,VV+,VW+
18-12-25 21:38

引用 kazefsh 在 2018/12/25 21:38:04 发言【内容省略】

附件 IMG_20181226_002459.jpg
这个是电源负极?是不是标错了?