主题:信捷PLC一行中的节点数不够如何接入下一行
点击:6687 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
稻草人KTR0
信捷PLC一行中的节点数不够如何接入下一行,像三菱的编程软件是你增加了它会自动接入下一行,信捷的好像不行。
18-12-22 10:07
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你不知道把前一行输出一个中间变量(继电器M或者没有物理输出的Y点均可),下一行从该中间变量开始啊!另外信捷软件跟三菱是一样的,也是自己换行的啊:不知道你说不自动换行的软件是哪里来的,我从官网下载信捷软件是自动换行的
18-12-22 10:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一行节点数超过12个,用了中间继电器代换;
18-12-22 12:55
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
中间继电器转一下了。方法很多
18-12-23 14:39