主题:威伦通TK6071IP如何做报警记录画面,调出报警信息?
点击:3274 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,威伦通tk6071ip如何做报警记录画面,调出报警信息?求指教
最后修改:
2018/12/21 11:43:04
18-12-21 09:39
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
报警显示那里有个选项:显示当前报警、显示历史报警
当前报警是指目前还存在的报警项目(报警位正在动作),历史报警包含所有动作过的报警位信息
18-12-21 10:44
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
先做报警事件 再添加事件显示属性就行了
18-12-21 12:42
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这个基础问题官网有样例去官网下载:D20.发生报警时自动弹出窗口或者D13.历史资料_事件显示_项目选单查询示例。
18-12-21 13:42
4楼
编辑
引用
管理
xlian
元件/报警/事件登录;在页面上放置-元件/报警/报警条或者报警窗口或者事件窗口,如果要自动弹出,在事件登录时触发一个位变量,然后在公共窗口放置一个直接窗口,窗口就选用你放置报警元件的窗口,用事件登录时触发的变量做触发元件