主题:AB 700S变频器上电就报欠压故障代码42

点击:2295 回复:5

AB700S 300KW变频器上电就报警42欠压故障。
但是测试实际DC+-都能达到536VDC,输入为385VAC,并且面板也正常显示536VDC.
是否预充板故障,预充板是否带电压检测呢?因为此机器有一块板子是专门检测直流电压的,难道还要其他路也能检测直流电压?

 所以请教各位师傅,有碰见AB此类故障吗?请多多指教下,现在感觉茫然,不知如何判断了,谢谢各位。
附件 QQ图片20181218084907.jpg
附件 QQ图片20181218085800.jpg
最后修改:2018/12/18 9:14:20
18-12-18 09:13
继电器吸合没
18-12-18 10:57
继电器工作的时候怎么判断吸合没?
18-12-18 14:51
开机听声音,测吸合点两端电压,也就是充电电阻两端,顺便测一下母线电压是否真的低
最后修改:2018/12/18 15:19:53
18-12-18 15:18

引用 烟火mNdUbiNL 在 2018/12/18 15:18:45 发言【内容省略】

这机器整流用的是可控硅,而且是全桥可控,根本就没有接触器,也没有充电电阻
18-12-18 16:37
我没有查,看你报警说明上有充电电阻,这样的话直流电压过低估计是错误报警,检查检测电路运放,取样电阻
最后修改:2018/12/18 16:47:36