主题:FX5U 使用MODBUS通讯 如何实现多机轮询

点击:14161 回复:16

默认的超时时间都很长,应该够了。一开始我也用通讯完成做轮询标志,可是你没看明白我的需求,如果第一台变频器断电呢?我不管用通讯完成,还是通讯异常指令做轮询,两台都通不上
18-12-19 11:05
就是你的超时时间长了,超过了你的轮询时间;你前一条指令没结束还在等着响应,你的第二次轮询到了,进行第个通讯,怎么不出错呢
18-12-19 11:19
如果你一定要那样写的话,你就用变频器输出的READY信号给PLC,如果PLC没有检测到这个信号就不跟这个变频器通讯
18-12-19 11:20
明白了,第一个变频器断电了,但是我的指令还在执行,所以第二个变频器也通不上了。
18-12-19 13:06

引用 wgefwgef 在 2018/12/17 20:32:43 发言【内容省略】

也可以考虑使用通信协议支持功能,使用S(P).CPRTCL指令!
18-12-20 11:35
回头试试看
18-12-24 16:23
用M8123做跳转,STL轮循,FX1S成功
20-09-30 12:27