主题:FX5U 使用MODBUS通讯 如何实现多机轮询

点击:14162 回复:16

FX5U  和两台三菱的A840变频器走MODBUS RTU通讯。 使用0.1秒脉冲触发一个计数器,当计数器等于1的时候,和第一台变频器通讯,当计数器等于2的时候,和第二台变频器通讯,以实现轮询。以往用很多品牌的PLC都是这样实现的,可用FX5U就不行,一旦第一台变频器断电,整个通讯就失败,PLC的ERR灯亮。不知何故
18-12-17 20:32
请问大家都是怎么实现轮询的?想来想去,难道和三菱的 四线制有关?以往用的其他品牌都是两线制
18-12-17 20:33

引用 wgefwgef 在 2018/12/17 20:32:43 发言【内容省略】

你把程序贴出来!大家帮忙看看!
18-12-18 01:59
三菱的串行通讯是兼容422/485模式,多机通讯时接成两线就是485模式(TD+与RD+并在一起,TD-与RD-并在一起),用轮询是没问题的
18-12-18 09:02
还有各问题,如果我用LD,上电第一次扫描触发 通讯是可以的,如果用ST,就得延时,上电第一次扫描就触发通讯,通讯是通不上的
18-12-19 09:52
附件 image.jpg
18-12-19 09:53
该怎么轮询,为什么我1号变频器断电,2号变频器也通不上了
18-12-19 09:54
你没有通讯异常处理,有没有设置超时
18-12-19 10:09
都是用默认的
18-12-19 10:19
你超时间多长,有没有超过0.1秒,如果超时时间超过了0.1秒,那么第一个指令还没执行完,你又写了第二条指令,怎么不会出错呢,你应该用通讯结束来作为轮询转移条件
18-12-19 10:59