一台威纶MT8102ie触摸屏和16台变频器通讯,程序是用宏指令做一个简单的运算,将运算结果写入变频器(频率),直链接一台变频器时通讯正常,当链接超过两台时就通讯不上了
附件 9B844E79-9448-4191-9039-7169859967E7.jpg
附件 EB3EBE7B-3283-47EC-BBC2-E98655DF0ECF.jpg
附件 B46655A2-FEA4-4EF5-87F2-AF1524352B8F.jpg
18-12-13 23:53
宏指令就这些吗?下面链接是论坛一位大侠写的宏指令,可以借鉴下。
http://m.gkong.com/bbs/409043.ashx
18-12-14 08:53

引用 甘陵至尊 在 2018/12/14 8:53:54 发言【内容省略】

大哥,那个人就是我呀
18-12-14 08:57
你用广播模式试试,从一号站开始往后面广播。
18-12-14 09:47
哈哈   只看内容没看会员名字    之前写的也是这种状况吗?
18-12-14 11:03

引用 121111115 在 2018/12/14 9:47:18 发言【内容省略】

广播模式,触摸屏上从站站号为0的!
18-12-14 12:27

引用 guanyumou 在 2018/12/14 12:27:41 发言【内容省略】

是设备预设站号设置为0吗?
18-12-14 12:46

引用 805709808 在 2018/12/14 12:46:17 发言【内容省略】

你不需要广播模式啊!预设站号就没必要为0啊!一般预设站号为1!
18-12-14 21:44
请问楼主有没有解决这个问题,我的是com口被占用,该怎么解决
20-03-07 16:54