主题:星三角启动,星点断开后,三角形接触器立即吸合还是有一个时间间隔啊?

点击:9722 回复:47

星三角接触器辅助触点互锁即可。
18-12-17 19:12
在切换时不用时间继电器了,你说的时间继电器应该是星三角转换时间
18-12-18 10:04
目前看到的场景中部分是都没有使用到延时的。但是短期内未发现任何不良反应
18-12-18 13:52
由星接转换到角接由于相位角变化会不会产生较大电流
18-12-18 16:43

引用 fmsh12 在 2018/12/18 16:43:35 发言【内容省略】

会,瞬间电流甚至超过起动电流。
18-12-18 18:37
你想问的是,转换防止相间短路的吧!现在的一般都会窜入常闭互锁防止触头卡住导致短路所以这里有一个时间,只不过我们感觉不到
18-12-18 19:07
这个时间是不是比启动时间短很多
18-12-19 08:46

引用 fmsh12 在 2018/12/19 8:46:48 发言【内容省略】

这个时间很短,电流表都不一定能反应出来。