首先星三角启动星角必须互锁,其次时间继电器时间到断开星,再启动角。
18-12-15 07:39
说白了机械互锁可以防止接触器触点粘连时发生相间短路那种大事故
18-12-15 12:21
为了节约成本,没有几个用机械互锁
你的贴图中没发现胡索,t0,t1?应该101.00,101.01互锁,即是养成的习惯,也是实践中发生过的事情,T1=0
18-12-15 13:12
不可能绝对同时,
18-12-15 15:54
回答太精彩了,学习了!
18-12-15 16:24
在外部用接触器的常闭点互锁
18-12-16 18:32

引用 nzyxcnzyxc 在 2018/12/13 21:35:57 发言【内容省略】

50ms就足够了
18-12-16 18:37
星三角起动,当星接断开后角接闭合,假设接触器断开时间与闭合时间相同,那么在星接接触器断开后,角接接触器闭合。断与闭之间几乎没有时间差,只有一个互锁触点造成的时间差约15ms,触点断开后的熄弧时间一般需10ms。但断开电流必须小于接触器额定电流,如果断开电流较大,在第一次过零点时电弧没有熄灭,要到第二次电流过零点时熄灭,这样熄弧时间就需要20ms。
如果是轻载起动,起动电流最终会降低到小于或等于额定电流,空载起动的话,起动电流会降至空载电流,对这些情况可用常规星三角起动电路,在星接断开后不加延时环节,让角接闭合。
如果是水泵、风机类负载,刚起动时是空载,但随着转速上升负载越来越重,常规是加速到额定转速的80%进行转换,此时起动电流为额定电流的1.5倍,有时候因多种原因如线路较长会造成加速不到80%,那么转换时的电流更大。这种情况下星接接触器断开后所需的灭弧时间达20ms。那么就要增加延时环节,要求是大于20ms,一般采用30-50ms即可。
如何增加延时环节?最简单的办法加一只接触器式中继,星接断开后先接通中继,中继吸合后再让角接吸合。中继吸合时间约15ms,加上互锁延时约15ms,两者相加已有30ms。另一方法不增元件,星接断开后,把电源接触器也断开,然后再让角接接触器与电源接触器吸合,也就是完全断电转换。最简单可靠的方法是采用星三角起动专用时间继电器,除了可设定起动时间外,其内巳设置了30-50ms星断与角接的延时
18-12-16 19:34

引用 想想看 在 2018/12/16 19:34:34 发言【内容省略】

这个我也认同你的观点。。要看具体设备情况而定。。
18-12-16 20:19
中间延时0.05~0.5秒;