10楼
编辑
引用
管理
201098wu
我们现在也是怀疑干扰,但是干扰信号不好捕捉,不知道怎么屏蔽,信号线已经重新放,地线重新打都不能解决问题
19-04-29 23:17
11楼
编辑
引用
管理
fishua
有时候加一个隔离变压器能解决问题。
19-05-30 15:45
12楼
编辑
引用
管理
fishua
我都佩服我自己,这么多年密码还记得。
19-05-30 15:46
13楼
编辑
引用
管理
czhaii
我也遇到了,单片机控制伺服电机,步进电机。
STC单片机,开机700转左右,
做几个小时变成350转左右了。
以前几台机器没用继电器,这台机器装了两个继电器。
春节以后换电子开关
22-02-01 21:55
14楼
编辑
引用
管理
依依MR70
感谢
22-04-16 17:54
15楼
编辑
引用
管理
czhaii
我的问题解决了,春节过后把继电器拆了,换成固态继电器就好了