主题:松下PLC模拟量模块AFPX-AD2,有专用寄存器吗?
点击:4682 回复:5
楼主
管理
15238757763
师傅们,松下plc模拟量模块AFPX-AD2说明书中的WX10是什么意思,这个没有专用寄存器吗?能给我个编程例子吗?
最后修改:
2018/12/7 9:59:47
18-12-07 09:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
插在第一个插座上,对应的2路输入量地址为:WX10 WX11;仅此而已;
18-12-07 09:58
2楼
编辑
引用
管理
15238757763
老师,Wx10不是一个字吗?如果这个被占用了,那x10 x1f是不是就不能用了?
18-12-07 11:09
3楼
编辑
引用
管理
15238757763
18-12-07 11:14
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
WX10是一个16位二进制数,对应X10.0~10.F
你PLC上是X1.0,所以是不会产生碰撞的;
18-12-07 11:41
5楼
编辑
引用
管理
15238757763
好的,谢谢你,老师