主题:接触器短接一相有无危害?

点击:3782 回复:39

引用 高雅的雅 在 2018/12/5 8:25:09 发言【内容省略】

夜班有时是会犯迷糊的表情
18-12-05 12:41
没有这样的吧,一般都接触器换向后,接到断火限位器上只有两相,不可能接触器只接两相吧
18-12-05 12:47
说真滴,一个接触器花不了多少钱的,不要因小失大
18-12-05 15:21

引用 mengx9806 在 2018/12/5 15:21:24 发言【内容省略】

公司不差钱!倒班工作,有些人就是怕麻烦想省事!对付一会是一会
18-12-05 17:59

引用 1240368017 在 2018/12/4 20:54:02 发言【内容省略】

用凸轮控制器控制的电机一般都是这样的,可以简化凸轮减小体积,但用接触器控制的都是三相同时通断。
18-12-05 18:36
你不信,可以拍照片给你看。我们公司25t双梁行车好多都是这么搞的。你说的可能是10t电动葫芦。
18-12-05 20:27
太不规范了
18-12-05 21:28
是的,有几年专修行车,双梁行车发现凸轮控制器只控制两相,一相直接到电机;改为遥控的也是控制两相;单梁的接触器控制三相。
18-12-05 22:30
公司管理制度不行,如果我是领导我要狠狠地批评,小故障弄成大问题!
18-12-05 22:34

引用 高雅的雅 在 2018/12/4 10:47:07 发言【内容省略】

我也见过这种接法
18-12-06 09:53