登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:半导体设备用的液位表,输出电流模拟量变成电压输出

点击:894 回复:8

半导体设备用的液位表(不知德国进口还是高仿),正常使用半年突然自动从输出电流模拟量变成电压输出,设备当机导致急修(客户报修在家查找程序没有异常,赶到现场实在累惨了)
路上高速堵车近3个钟,实在倒霉透顶......
最后修改:2018/11/27 9:04:25
18-11-24 23:21
这种情况唔觉得有三个方面:
1 仪表控制电路元件损坏导致
2 仪表被人为修改设置
3 线路有变化干扰所致
18-11-25 13:21
简单的判断方法是直接把传感器拆下来,上电测电流
18-11-25 20:35
现场才能看到实际情况,路上的乱想都不作数。二楼的分析有道理
18-11-26 07:55

引用 mengx9806 在 2018/11/26 7:55:22 发言【内容省略】

乱想????
现场检测2个液位计(设备有2个桶各自一个液位计),对照参数一致(一共127个参数对照花了半个多钟),硬件拨码开关一致(设定电流输出或者电压输出,而且表计安装位置是空调通风的,不存在腐蚀性),好好地运行一个多月,认为乱想的你可以直接出局了
18-11-26 09:07
楼主快讲,想知道答案表情
18-11-26 16:04
不在你的局内,不存在出局,只是连你自己都分析不原因的猜测,我能说你这个设计就有问题么
18-11-26 16:16
怎么出的不分析,如果会出现这种问题,那就改一下电路,直接用电压信号。
在模块前面并一个高精电阻,永远都是电压信号。(这个主意并不一定好,但也许是个思路方向)
当然,如果在线路上串一个电阻,那也就远是电流信号的了。
最后修改:2018/11/26 18:34:08
18-11-26 18:29
分析不出原因???
当时应急处理改用电压信号保证设备运行(程序更改硬件配置),快递新品过来更换!!
另外给人家一个备品做应急处理
18-11-28 11:30

工控新闻

更多新闻资讯