主题:这柜子做的行吗?

点击:1795 回复:26

大家看有啥问题
附件 IMG_20181117_162323.jpg
18-11-17 20:11
楼主也多来几张图片看看啊
18-11-17 21:13
配线太省成本。
18-11-17 21:15
知道什么叫5S不,可以拿来当教材用了!
18-11-17 21:15
今天应邀为生产柜子的厂家售后服务。我个子不高,一米七十左右。竟然够不到负载开关。两米二高的国标GGD-2低压柜加上三百毫米高底座,算是标准工艺。上端有主母排,可笑的是这家开了几十年的老企业 为了降低生产成本,把负载开关安装在了最上端。大家仔细看图。该柜子用于重要的消防设施控制。
最后修改:2018/11/18 2:55:38
18-11-17 21:37
还是上次那家企业的?
18-11-18 03:36
还是上次那家企业的。
18-11-18 08:47
操作不方便,做柜子的厂家应该比用户更知道(用户可能事后才发觉)。
18-11-18 10:42
现在都需要人性化设计,这样的柜子,就是难为人的柜子,布线的工艺也不怎么样
18-11-18 12:17
附件 IMG_20181101_144553.jpg