主题:开关电源影响plc触摸屏通讯

点击:2350 回复:13

明纬的开关电源试过炸鸡,检测负载正常,直接换个某宝买的也相安无事,凹版印刷机上的
18-11-17 21:44
遇到过变频器启动后,PLC和变频器通讯就断了,干扰。,模块太差了,欧姆龙的插接件模块,不带隔离的,换带隔离那种就好了。
还遇到过设备没接地,变频器干扰接近开关,接近开关知识的跟着电机频率闪烁 。。哈哈。接地就好了。
18-11-17 21:59
原来是电源的带载能力差了,跟楼主学习了,我往后也得注意。
18-11-18 21:14

引用 PLC-hmi 在 2018/11/16 19:41:49 发言【内容省略】

你更换过24v电源吗?
18-11-26 17:06