登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:开关电源影响plc触摸屏通讯

点击:2350 回复:13

设备运行一年多了,突然出现的问题。
现场触摸屏是用开关电源供电的,通讯不上了。
现场的传感器也是用开关电源供电的,正常。
拿到办公室检测,用plc的24v给触摸屏供电,通讯正常。
也算是个小的经验吧。
18-11-16 16:56
第一次听说,以后注意些。
18-11-16 17:59
不会吧,电源是不是干扰通讯啊,或者现场干扰通讯。你说的这种现象,我第一次听说
18-11-16 18:03

引用 qq362176248 在 2018/11/16 18:03:43 发言【内容省略】

用了一年多了。
18-11-16 19:41
怀疑楼主设备现场的通讯线有问题或存在松动
18-11-16 21:49
为什么不换一个开关电源试试呢?
18-11-16 22:31

引用 PLC-hmi 在 2018/11/16 16:56:23 发言【内容省略】

呵呵,我挨过,并且百思不得其解,后来才研究出来的。
一对光纤收发器(光电转换口),指示灯正常,但是其提供的网线通讯严重延时,甚至会偶尔断网,找不出原因,甚至想过是不是光纤熔接点老化?后来真相大白,给光电口供电的开关电源,服役一两年后,从标准的5V下降至4.5V左右,导致供电能力不足。替换解决。
18-11-17 01:18
开关电源换个好点的试下;
18-11-17 09:11

引用 cfg168 在 2018/11/17 1:18:47 发言【内容省略】

我公司有几台电脑经常断网,后来发现是一台交换机电源电压低所致
18-11-17 09:16
明纬的开关电源,这么多年也是第一次遇到。
18-11-17 09:45

上一页下一页

工控新闻