主题:LG IS5 15KW变频器上电报警欠压
点击:2589 回复:7
楼主
管理
信念永恒
接手一台LG IS5 15KW变频器,一上电报警欠压,查看菜单DRV10-变频器直流电压值332V,显示的直流电压偏低,弄了一天了没弄好了,请教下各位大师给点思路?
18-11-13 21:25
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
你弄了什么
18-11-13 21:34
2楼
编辑
引用
管理
信念永恒
查了个遍 没找出问题,没敢下手
18-11-13 21:37
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
找电压采样,一般是电阻分压
18-11-14 01:37
4楼
编辑
引用
管理
799676754
应该是整流桥坏了一个整流二极管。
18-11-14 08:25
5楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
根据LS故障定律,一般电阻变值了,LS所用的电阻质量实在不敢恭维,楼主查查吧!
18-11-14 08:40
6楼
编辑
引用
管理
midanmo
一般主板坏的多
18-11-15 12:51
7楼
编辑
引用
管理
信念永恒
结贴,经查电压采样一个分压电阻阻值变大了 R59 75K变成110K了 换后测R59电压35V左右 监测母线电压527V 总算正常工作了