主题:变频器恒压供水负逻辑
点击:839 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dahai123456
大家好,请教一下,有一个地下水罐,水位传感器测水位,0--7米,对应输出4~20mA。现在想实现PID供水。7米,即20mA水满时输出为0Hz,0米即4mA输出为50HZ,变频器怎么设置?有遇到的吗?
18-11-12 12:57
1楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
先找到接口的设置是4-20mA,频率范围0-50Hz,好像就没什么了
18-11-12 13:43
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
变频器设置里面有的。有的叫pid正特性和反特性。我这边的变频器的说明书是这么写的。
18-11-12 14:21
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
反逻辑,如果变频器内置的PID有这个参数设置,直接将其设为反逻辑即可。比如,西门子的G120就有这个功能,我想其他的品牌也同样可能有。查阅PID的参数即可;如果变频器没这功能,也没问题,就是把PID的设定值和实际值互换,同极性输入的。也能实现反逻辑控制。
18-11-12 18:38
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
国产的变频器一般都有反馈正特性负特性的设置。
18-11-12 18:56
5楼
编辑
引用
管理
dahai123456
谢谢大家的帮助,谢谢!
18-11-13 08:35