登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:丹佛斯变频器带灯泡无法工作

点击:1408 回复:7

丹佛斯2900   2.2KW,修复后接灯泡测试,一运行就报Err16(电机短路),空载测试输出正常,接电机也正常。不知道为什么接灯泡就不行,灯泡是好的,在别的机子上测试正常,哪位知道这是怎么回事
附件 IMG_20180919_195234.jpg
18-11-10 22:22
灯泡接在哪,手动能开吗,还是一启动报16
18-11-10 22:49
把加速时间设定长一些试试,
18-11-11 10:45
难道因为灯泡是纯电阻?
18-11-12 15:22
灯泡接在输出端吗
18-11-12 16:26
恰好前几天修了几个2800小功率1.5KW的,也是空载正常,带三个灯泡立即报16,这个机型只断电不能复位,还以为模块烧了,长按复位键再确定才能恢复,带2.2KW空载电机也报过流,最后发现把灯泡从200W换成40W的才正常输出了,这几个变频器到现场运行正常,估计是丹佛斯控制模式特殊必须和现场电机参数匹配造成。
18-11-13 14:27
的确是这样,就是不知道它的检测原理
18-11-13 22:27
电流传感器!或小板!
18-11-14 17:57

工控新闻

更多新闻资讯