主题:小功率电机用电缆问题

点击:2569 回复:23

设计院设计的话就是YJV,实际使用建议用RVV
18-11-09 20:49
YJV电缆有1.5mm2和2.5mm2的,距离短而且在设备本身上面,用这个没问题,小截面的电缆也不会太硬。
18-11-10 05:29

引用 kdrjl 在 2018/11/9 16:13:43 发言【内容省略】

短距离是这么做的,如果5米长呢?用5卷线拉起来?
18-11-10 08:31
哦,是的,我们是单颗线乘以4组成,然后外面用金属蛇皮管做防护,如果是金属走线桥架就更好了。主要是省事,多芯线护套线没有用过。从布线看,这个当然漂亮了。
18-11-10 14:34

上一页 上一页