登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:小功率电机用电缆问题

点击:2569 回复:23

附件 RVV3.jpg
附件 YJV4+1_3.jpg
设备上控制柜到三相异步电机布线,电机功率较小,0.55-5.5KW,距离1-5米不等,有拐弯的,通过套波纹管的形式,大家都用什么型号的电缆?
用YJV吧,最小也得4平方的,还是硬线,不太好
用RVV吧,总感觉不正规,因为有一条是双色线
用YZ吧,橡胶的你懂的,外径太粗,波纹管得大很多不说,主要环境恶劣,经常会接触油,橡胶很容易坏的。
还有什么型号可以用?
18-11-08 16:36
RVV有三芯不带黄绿双色的,用4芯的也可以
18-11-08 16:59
三相电机用RVV 4芯的,单相用RVV 3芯的。
18-11-08 18:16
同意二楼的说法。
18-11-08 19:12
RVV4×1.5,RVV4×2.5都可以的。要求高可用带屏蔽的。
18-11-08 19:45
也觉得三相电机可用四芯线。
18-11-08 20:14
我的设计项目都是选用软线——我不选用那种硬线,硬线除非用于那种老式没有线槽的地方才有优点,否则一无是处
18-11-08 21:16
透露下型号,话说控制电缆你也不用KVV?
18-11-09 07:53
rvv四芯线,刚好带接地。
18-11-09 08:56
我就是选用联嘉祥线缆、太平洋线缆,
我的采购单很简单:
4C*0.75电缆,****米  厂商——研嘉祥;
4C*1.5电缆,****米  厂商——研嘉祥;
12C*0.5电缆,****米  厂商——研嘉祥;
.......
至于具体型号,有供应商合同处理,我也没有仔细看了,我就在最初选定供应商联系了一下:要多股软线不要硬线
18-11-09 09:12

上一页下一页

工控新闻