主题:变频器调试有感
点击:871 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
变频带载启动,电动机动一下就跳过流和电动机不动就跳过流是有本质区别的,实际上就是转矩设置不合理:1.电动机要动时,变频器频率已在上升,突然跳过流,是转矩不够。2.电动机不动,就跳过流,是转矩设置过高。
18-11-04 19:01
1楼
编辑
引用
管理
midanmo
沙发
18-11-04 19:09
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
不明白,你用的是转矩控制,还是速度控制,那个品牌的变频器
18-11-04 21:08
3楼
编辑
引用
管理
329345277
转矩设置过高什么意思?
18-11-04 23:03
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主能说的详细些吗?最好举个例子。哪个参数设置不对
18-11-05 07:36
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
转矩提升
18-11-06 17:59
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个经验,没有普遍意义吧?或许对某些特定的品牌或特定的场合,是这样。
18-11-06 21:38
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
[QUOTE]转矩设置过高[/QUOTE]是转矩补偿吗?
18-11-06 22:23
8楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
会7楼,YES。