主题:求助:PCS7程序下载不到PLCSIM里
点击:1494 回复:2
楼主
管理
qweas66
程序用的是pcs7 V8.1,PLCSIM为pcs7安装时自带的,在练习时下载AS到PLCSIM时报错,通讯设置改了几回都不行,情况如图所示,请帮忙指导怎么设置才能将程序下载到PLCSIM?谢谢。附图。
本论坛有关PLCSIM的帖子我看了一些,还是搞不清楚。
18-11-02 23:50
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
qweas66
在 2018/11/2 23:50:50 发言
【内容省略】
检查你的硬件组态是否设置正确,请根据硬件组态设定的通讯端口设定你的PLCSIM的连接端口。
Good Luck~
18-11-03 08:06
2楼
编辑
引用
管理
qweas66
感谢指导,问题确如蓝线所示。
18-11-03 15:28