主题:台达变频器启动就停机

点击:4538 回复:21

一台台达VFD-M 2.2KW变频,启动加速后就停机,有时能加速几秒钟。端子控制和键盘控制都这样。无任何故障记录,停机显示Stop。谁能告诉下是什么原因啊!
18-10-25 16:58
停机?有显示吗?是否黑屏?猜一下,驱动电路故障?
18-10-25 18:01
就是正常停机的显示STOP
18-10-25 18:15
改变一下加减速参数呢?
18-10-25 19:20
这个机子应该不是正宗台达,是山寨机,故障为检测到直流电压过高停机,实际电压正常
18-10-25 20:17
检查直流电压高,怎么不报过压故障呢。如何修复呢。这机器用了4,5年了
18-10-25 21:24
不带任何负载就这样的。
18-10-25 21:26
如果断开负载,确认是启动和给定信号都正常的话,就是变频器出问题,不熟悉的话就建议送修
18-10-25 22:19
改面板控制试下;
18-10-26 09:02
面板控制和端子控制都一样的现象
18-10-26 12:09