主题:请问TN-S系统的低压柜,N线母排和PE线母牌之间连接吗?

点击:6632 回复:12

如图
附件 webwxgetmsgimg (1).jpg
18-10-11 10:01
N母排是中性线,接自变压器的中性点并接地,接地端一般在变压器室附近
PE线是接地线,与低压柜箱外体相连并在配电室有单独接地
两者性质不同,不能连接,引出到用户的配电线也是分开的
18-10-11 10:18
图片上两根黑粗线已经连接到室外接地体了
18-10-11 10:26
该低压柜位于哪里;PE线与N线,应当是自(配电所)分开后,就不得再连接在一起了。
18-10-11 23:46
PE、N在配电室接地段能共用同一接地体吗
18-10-12 10:32
可以
18-10-12 13:51
理论上是可以联在一起,以连接点为分界线,向上的线路属于4线制,也就是PEN线,向后的线路是5线制,即PE、N线。
18-10-12 14:28
在变压器端可以连一起。
18-10-12 17:00
这种还得看变压器那里出线时PE和N是否接一起
我们这的都是分开的!
但是我也遇到过混一起用的!
18-10-12 18:02
如果进线前端有漏电流检测之类装置不可以并接,没有这些理论上分析可以并接——但是电工教材是不许可并接的,唯一有说到在农网或者较远距离供电可以做二次接地
18-10-13 10:09