主题:abb变频器acs510,37kw直流母线检测电压偏低(0107显示409),实际万用表测量时530V
点击:10058 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
578144352
ACS510变频器母线直流电压是如何检测?大伙帮帮忙!
18-10-10 09:44
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
母线电压检测电路是通过串联多个几百K的电阻降压的得到的,查电路。
18-10-11 15:25
2楼
编辑
引用
管理
zwguan1987
电容附近有几个301k的电阻串联,那里基本就是了。就是用几个电阻串联后并联在直流530上,分压给后部处理
18-10-12 08:43
3楼
编辑
引用
管理
宏达工控LCLJ
谁有详细点的电路,欠压检测
19-03-19 16:45
4楼
编辑
引用
管理
宏达工控LCLJ
19-03-19 16:50
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
19-03-19 19:04
6楼
编辑
引用
管理
宏达工控LCLJ
,多谢,
19-03-20 18:40
7楼
编辑
引用
管理
宏达工控LCLJ
根据ALSACE师傅图测绘ASC510 30千瓦欠压检测,经检查电阻正常,后续送到哪个电路了,请教,最好分享下全面的图,多层板测绘太难了
19-03-21 12:11
8楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
附件:
49178360ACS550r3 circuit diagram图纸.pdf
[
本地下载
]
ABB图纸到处都是啊
19-03-21 13:02
9楼
编辑
引用
管理
宏达工控LCLJ
多谢了,510板子44*0,给ASC510对应不上,C4上端出来到哪了,一直找不到,不会直接到CPU14脚了吧,应该通过光耦,或者运算比较电路吧