登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱485ADP-MB通讯

点击:2062 回复:9

三菱fx3u plc的485ADP-MB适配器和称重仪表通讯,程序怎么写?
plc做主站仪表做从站,
波特率:19200;数据位:8;停止位:1;无校验;
例:
目标值:
协议地址:0023;PLC地址:40023
第一次用这个协议,说明书也看不懂,不会请指教,谢谢
18-10-10 09:35
网上有教程
18-10-10 19:54
你这是要走modbus协议吗?
18-10-11 08:10
官网有PDF可以参考,有例子可以看的
18-10-11 13:31
就是一个指令,站号读写地址写对了
18-10-11 14:32
试了两天终于有点眉目,现在通讯正常了,读取仪表数据正确,但是写不进去,请教各位是什么原因?
18-10-12 16:52
谢谢,读取数据对了,但是写不进去,您知道有哪些可能吗?
18-10-12 16:54
modbus rtu,现在的话读取数据对了,但是写不进去,您知道有哪些可能吗?
18-10-12 16:55
一般为设定问题,或都你的寄存器地址错了
19-03-05 11:26
楼主还在么
19-08-19 10:58