主题:海利普HLP-A变频器频率调不上去
点击:3998 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
今天遇到一个海利普1.5KW 的变频器客户说频率调不上去,我拿了上电试用电位器试了下确实到16HZ左右都调不上去了,0-10V电压只有2.88付,看了参数最大频率是50HZ,我用面板运行时可以达到50HZ的正常的。求大神们指点一下。
18-10-09 11:03
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
应该是主板问题,我不搞板级维修,只是换主板。
18-10-09 11:10
2楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
我想也是主板问题,有时候断电测量+10V和AI1和ACM都是通的。下边一排端子排全通
18-10-09 13:13
3楼
编辑
引用
管理
xquan
明显是主板10V模拟电压输出有问题,即硬件出了问题
18-10-09 14:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
+10V和ACM只有2.88V的话,就是主板的问题了,正常是10V;
18-10-09 14:12
5楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
是的,用10K的电阻调最大才2点几付,查了好久原来是+10的端子坏啦!
18-10-09 15:22
6楼
编辑
引用
管理
zq3076
请问换哪个元器件可以解决这个问题
18-10-09 22:05
7楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
没换元器件,我把ACM和DCM并起来啦!用EV端子替代+10V端子。接好电位器就OK啦!
18-10-10 08:54
8楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是端子接触不良。
18-10-10 09:08
9楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
不清楚啊!-估计是的。客户急着用也没仔细查,改了线就送过去啦!