点击:4576 回复:8

台达模拟量输入模块编程,我做个水箱液位控制。这条指令FROM K0 K6 D0 K1中K6不理解啊?手册中没有介绍K6是什么啊?控制寄存器CR#只有#0-#5,#8-#15啊?高手指点一下,谢谢!
18-10-09 07:09
附件 DVP-04AD-11.jpg
18-10-09 08:26
看着和三菱的一个样,理解起来太费劲。。
18-10-09 08:58
这是我下载的台达模拟量模块手册上的说明,难道手册有错误?
附件 a.jpg
18-10-09 09:13
请先确认好你的PLC模块型号与你下载的模块型号一致;
18-10-09 09:55
你好,我下载的是如图模块的型号啊?你是哪种呢?能给我一份吗?谢谢!
我的邮箱haoren712@sina.com
附件 z.jpg
18-10-09 11:48
你实物的模块是DVP-04AD-E2不?
18-10-09 14:18
是的,所以我觉得这个手册和你说的不一样啊?麻烦你给我一份!谢谢!
18-10-11 08:07
呵呵;如果你确认你的模块的确是DVP04AD-E2,那你所展示的手册是没错的;
但如果是DVP04AD-S或DVP04AD-H2,手册是不一样的;
18-10-11 08:44