登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教:电容补偿柜频繁投切

点击:5953 回复:17

现有低压380V电容补偿柜,控制器采用的是德力西的JKL5C,现在的故障:设备运行的时候,功率因数表指示0.81,补偿电容柜切入电容,延时30秒后,补偿电容切入,切入的同时。补偿电容柜指示功率因数表为-0.97,马上显示切除补偿电容,如此反复,手动的时候可以切入补偿电容,随着切入电容的增多,功率因数指示的值有-0.97逐渐变化到-0.15,请教大侠,指点一二。
18-10-08 08:44
检查接线是不是接错了
18-10-08 09:23
功率因数成负的值,说明是向电网馈电了。这个电业局是不允许的。但是真的还是假的功率因数为负?要再通过一个第三方的功率仪检测确认。看来就是功率补偿的控制问题了?
18-10-08 09:25
这个是过补偿,一个是负荷太小,另一个是补偿电容过大。
18-10-08 09:28
看楼主描述,先前功率因数为正补偿后才变为负,说明电压及电流信号取样及接线没有问题,重点考虑投入的电容是否过大,或者说补偿的容量相对于负载的实际功率偏大,过补了。
另按照楼主的描述“随着切入电容的增多”,可能还是个分组投切的补偿还不是一次性的,或者说与负载的实际工况不匹配。毕竟分组投只投一次就过补实在是电容器的配置选型不合理。
建议将补偿的起点设置低点看看,譬如0.65-0.75之间再看看,自己可手动,但负载的工况是否有这个区间还要你自己去看。
最后修改:2018/10/8 9:37:07
18-10-08 09:34
谢谢各位,谁有德力西的JKL5C无功功率补偿控制器的说明书,给一份,谢谢
18-10-08 10:26
http://www.delixi-electric.com/productopen_820c10472480a5a8.aspx
以后找说明书,官网是最基本的,自己动手丰衣足食,不要饭来张口衣来伸手。
18-10-08 10:52
负载太小了,电容过补偿造成功率因数超前,如果用电经常出现小负载的情况,可以适当把一到二组电容容量减小,使小电容投入时不会超前,如果是在0.81到-0.97频繁切换,临时也可以把切除点设为-0.95,就可避免频繁投切。
18-10-08 11:36
电容大了
18-10-08 14:40
如前面回复所述,可留意负荷大小、电容容量等;
另,不知以前是否正常。
18-10-08 15:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯