主题:请问,S7 1200 连接触摸屏,读写M区OK,DB区(取消优化,有绝对地址)不OK。
点击:2319 回复:2
楼主
管理
bnnyygy
比如,我要设置一个浮点数,
触摸屏显示@写入DB块的绝对地址,不正确。
如果我用M区绝对地址,触摸屏显示写入都OK。
因为我做的全局DB,不想新建M区的地址,问问大家,有遇到过的吗?
步科的屏。
最后修改:
2018/10/6 22:11:34
18-10-06 20:16
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
。。。
修改为DBD就OK了。
刚才好像是DBW。。
18-10-06 21:06
2楼
编辑
引用
管理
13801509984
DBW是单字,DBD是双字,浮点数是占用4个字节双字的,所以要选DBD