登录
首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德断路器怎么玩

点击:969 回复:4

800A断路器开到500A就跳了。上面有三个调节旋钮要怎么调)
18-10-05 17:27
自己看看额定电流设置和负载实际电流,以及长/短延时脱扣的设置值和时间,好好看看说明书。
ln额定值,Ir过负荷值。Isd 短路短延时,Ii短路瞬动,我只是说了几种常见的,自己去琢磨。
18-10-06 12:12
不太正常吧,整定出厂都设置好的,也不至于500A就跳吧!
18-10-06 19:27
我没有玩过;或许,可看整定电流(额定电流)是多少。

补记:
还可分辨是短路跳闸还是过载跳闸,以及现场具体情况,等。
最后修改:2018/10/7 5:41:46
18-10-06 23:21
   注意看看谐波成分怎么样,是不是有晶闸管整流设备
18-10-07 18:41