主题:德力西变频器9200,运行时报警FLT。

点击:2383 回复:7

问题没有解决,6个A316J驱动光耦.求帮忙。
18-10-04 08:17
更换一下门及二极管  或检查电源电容
18-10-04 10:31
先把模块拆了 把光耦14 16 脚短接 启动看看
18-10-04 21:06
多谢师傅指点!晚些时候回。
18-10-05 08:16
这个报警是什么意思?
18-10-05 12:02
短接A316J的14脚和16脚,报警没有了,显示频率数值。
最后修改:2018/10/6 10:32:19
18-10-06 10:12
运行输出20HZ时,11管脚DC电压分别是:3.18v;3.11v;3.35v;3.12v;3.36v;3.26v。
最后修改:2018/10/6 10:32:39
18-10-06 10:23
测测 交流电压
18-10-07 20:51