登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB510静态上桥无电压

点击:1840 回复:5

接手一台22KWABB510炸模块,整流,驱动都炸了,拆了模块维修静态上桥无电下压,下桥-15V。查上桥光藉电源电压分别6.3伏9伏6.4这个电压不正常,但查不到这个电压那里来的,求大侠指点,GE上的态二极也不知是什么型号,。第一次修ABB。求帮助。万份感谢!!!,还有另一台同型号11KW有时报F0022 电源缺相,我发现这个板没电缺相检测,应如何屏蔽这个故故障?
18-10-03 20:48
下桥静态-15.8伏-13.5伏-15.8。如果有图和元件号求帮助分享,谢谢
18-10-03 20:52
就这个板子
18-10-03 21:04
上桥就那样,没电压。先确定上桥有没有负压。再确定有没有正压。
18-10-04 05:10
自举电路
18-10-04 12:43
模块拆掉,下桥焊盘C-E短路。。。
18-10-05 04:42

工控新闻