登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:再论热继电器设定值调整的严谨性

点击:3384 回复:35

关于热继的电流调整我是这样做的,测量设备运行时的电流值(一般来说都是低于额定电流的),整定值稍微高于运行值。当热继频繁动作时搞清楚原因,有时候是工艺变化引起,如果低于额定电流就继续根据新的运行电流调整,如果高于额定电流就与工艺沟通,让他们调整工艺把电流值降下来。
18-10-03 08:36
这个已是老标准参数,新的标准是GB14048.4,把热继的脱扣性能分4级,10A.10.20.30。这4种级别的热继在1.2倍额定电流时2小时内动作,1.5倍额定电流时10A级2min内动作,10级4min内动作,20级8min内动作,30级12min内动作。7.2倍额定电流时,10A级动作时间2-10s,10级4-10s,20级6-20s,30级9-30s。
对大惯性设备起动时间长,应选用20级或30级热继,但市售热继一般180A以下为10A级,180A以上为10级,20与30级要向生产厂订货。
18-10-03 16:51

引用 qq2994216177 在 2018/10/1 19:37:25 发言【内容省略】

旁路很简单,增加一个挂延时头的接触器,起动时该接触器短接热继,起动结束延时到,该接触器释放。另一方法向热继生产厂订购脱扣级别是20或30级的热继,还有一个途经是采用电子式热继,躲过起动电流的时间可调。
18-10-03 17:02
哦?学习了。热继的分类和标准,刚刚了解。谢谢。我用热继是西门子苏州工厂的产品,它的样本和随机的说明都有整定值与动作时间值的关系曲线,按曲线来整定,妥妥的。
最后修改:2018/10/3 20:54:56
18-10-03 20:53
就是实际测量电机最大负载状况是的电流再按一定系数确定过载点,同时确保正常工作不误报
18-10-04 21:37
好像是额定电流乘以1.1-1.2倍
18-10-22 15:39

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯