主题:再论热继电器设定值调整的严谨性

点击:3384 回复:35

这个不同类型的电机或者使用环境不同的电机,我觉得设定值应该会有差别吧,像这种不到4KW额定8A的电机可能常规觉得调整为9A也正常,1.125倍,反倒大电机几百安上千安的,还是尽量以额定值为好。
应该如下几点也需要注意:
1)电机质量的优劣,像这种小电机可能批量生产的居多,未必每台就会出厂实测相关数据,
2)实际使用工况的差异,包括温度,湿度与负载等
3)为什么会有人将热继调整到9A,先前是多少的设定值?是什么原因间接造成了这种调整?
最后修改:2018/9/30 15:53:58
18-09-30 15:48

引用 浩色之徒 在 2018/9/29 10:30:57 发言【内容省略】

大错特错,应整定在8A额定电流上。事实已说明如果整定在1.2倍额定电流9.6A上电机就会烧,楼主的案例刚好整定在9-10A。
现在不少电工书上给出的方法都是错误的,使用热继除了严格整定在0.9-1倍额定电流,还要注意连接导线的粗细是否符合要求、安装位置的环境温度与电动机处的环境温度是否一致,否则整定值要作相应调整。
18-09-30 22:14

引用 lliu1978 在 2018/9/30 1:33:54 发言【内容省略】

理论是:1.2倍额定电流时20分钟内应动作停机。
18-09-30 22:17

引用 qq2994216177 在 2018/9/29 22:08:38 发言【内容省略】

在起动过程中暂时旁路热继
18-09-30 22:31
值不是重点,严谨的作风才是
18-10-01 06:21

引用 想想看 在 2018/9/30 22:31:38 发言【内容省略】

道理我知道,一台简单的机器,简单的配电箱,就一个电机启保停,而且只是1.5kw的小电机,几乎没有人会去设计启动的时候热继电器旁路的电路了吧……
18-10-01 19:37
我用过不同厂家同功率,同型号电机运行电流就有区别很大,有些额定电流就是乱标,因为之前也是电机电流的问题造成变频器过流报警,特地有用表去每台电机空载测试过去,差距0.75KW电机居然有的最高会差快1A,当然那是有问题的电机,关键是还有好几台,不过好多电机我都是调1.1倍调整倒没发现有烧过电机,包括很多超额定电流的电机,当然,扇热是有额外加强
18-10-01 20:27
我很讨厌那种接触器下面的热继电器,尤其国产的非常不可靠。有了马达保护器那些热继电器都是多余的!对于电机的整定电流这个必须根据负载性质来确定,有热成像仪最简单不过了。恒定的负载电流调整接近热保护的电流就行。冲击类大的可以适当调高还是经验来。
18-10-01 21:46
我认为热继整定值,关键在15楼给出的那个表,如果能有一个热继电流整定值与保护动作时间的关系曲线,就更好了。
附件 1.jpg
表中的In是整定值。
电机过载要看电机的环境散热状态,1-2小时的连续过载1.2倍,电机能不能扛得住,要通过检测电机表面温升来确认。不超过80度,应该没问题,达到或超过了,热继没动作,电机绝缘材料先被破坏,烧电机没商量。
18-10-02 17:53
热继电器保护不是很完善,建议更换为GV系列电机专用断路器(37KW以下电机)或者NX系列断路器(中大型电机)
18-10-02 22:47