登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:[求助]如何用三菱PLC与三菱变频器RS485通信

点击:4493 回复:8

1,我有三台FR-F540系列,想用三菱PLC进行485通信,不知如何写程序,请各位朋友们帮帮我,
2,其中变频器手册(P102)中有一个[总和校验]不知是如何算出来
 E-mail:dzy1211@163.com
 qq:118186865
05-08-03 12:06
有的话,也发我一份。。正在编呢。。。
candy_yu@163.com
05-08-03 15:43
如何用三菱PLC与三菱变频器RS485通信
我有5台FR-F540系列,想用三菱PLC进行485通信,不知如何写程序,请各位朋友们帮帮我,
05-12-06 12:50
用最新的FX2N-ROM功能块的话就简单多了;
05-12-06 13:48
我刚做了一个案例,但是不知道如何给你。
05-12-07 15:42
求和指令CCD, 就会自动运算。
05-12-07 15:48
附件:
[本地下载]
这是我在三菱网站上看到的,自己做了下,没问题
05-12-07 16:53
各位朋友!
   小弟现在有山武带通迅的温控表想与三菱FX系PLC进行通迅!
   但不知道如何处理!
   在此我希望能得到各们朋友的帮忙!QQ185108007
最后修改:2008-5-31 13:02:11
08-05-31 12:59
和温控仪表一般都是无协议通讯
按温控表的说明上的格式发送数据进行通讯
08-05-31 17:16